doppelte Alarmierung Expressalarm

Bereich für Interessenten, die noch keine Kunden sind
FFK

doppelte Alarmierung Expressalarm

Beitragvon FFK » Sa 16. Sep 2017, 18:47

Hallo zusammen,

wir haben bei uns die Expressalarmierung mit Swissphone Endgeräten.
Die Auswertung (925 IDEA) erfolgt seriell über Bosmon.
Nun ist es aber so, dass immer erst die RIC ohne Alarmtext angezeigt wird und dann die gleiche RIC mit Alarmtext. (ca. 3sek. Zeitversatz)
Das führt immer zu zwei Alarmierungen bei Apager. Kann mir da jemand einen Tipp geben, wie ich die Erste "leere Meldung" ( da steht nur der Fixtext drin) unterbinden kann ?

Gruß

Simon (Alamos GmbH)
Beiträge: 4795
Registriert: Mi 4. Feb 2015, 12:29
firEmergency: FE2 Paket (1-5)
Kontaktdaten:

Re: doppelte Alarmierung Expressalarm

Beitragvon Simon (Alamos GmbH) » Di 7. Nov 2017, 07:35

Hierzu gibt es das Logik Plugin. Da kannst du den Alarmtext auf Länge prüfen

Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk


Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Di 7. Nov 2017, 07:35.
Simon Scherer, M.Sc.
Alamos GmbH
Geschäftsführer/Support

FF Unterglauheim | FF Oberhausen


Zurück zu „Interessenten“