Doppelter Alarm

Bereich für Nutzer der freien Community Edition
Frank.S

Doppelter Alarm

Beitragvon Frank.S » Mi 6. Dez 2017, 13:23

Guten Tag

Ich habe ein Problem mit dem Alarmausgang zum Alarmmonitor bzw. A-Pager. Unser Alarmierung erfolgt über einen angeschlossenen Funkmelder (POCSAG DME). Bei jedem Einsatz bekomme ich nun zwei Alarme auf das Handy bzw. den Alarmmonitor. Einen ersten ohne Text und einen zweiten (ca.3-4sek versetzt) komplett mit Alarmtext. Nun habe ich im Handbuch nachgelesen aber nichts gefunden wie man den ersten Alarm (ohne Text) unterdrücken kann. Im Forum hab ich was gelesen mit dem Logik-Plugin. Da komme ich aber auch irgendwie nicht weiter. Gibt es viel. einen anderen weg diesen Alarm zu unterdrücken oder kann mir jemand erklären wie das mit der Logik-Funktion geht?
Vielen Dank!!!

Simon (Alamos GmbH)
Beiträge: 4802
Registriert: Mi 4. Feb 2015, 12:29
firEmergency: FE2 Paket (1-5)
Kontaktdaten:

Re: Doppelter Alarm

Beitragvon Simon (Alamos GmbH) » Mi 6. Dez 2017, 15:17

Ja. Du kannst den Alarmtext auf die Länge prüfen (message muss größer 0 sein).
Oder du prüfst auf nen eventuellen Fix Text welcher zwingend im Alarmtext vorkommen muss (Whitelist Plugin)

Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Simon Scherer, M.Sc.
Alamos GmbH
Geschäftsführer/Support

FF Unterglauheim | FF Oberhausen

Frank S.

Re: Doppelter Alarm

Beitragvon Frank S. » Do 7. Dez 2017, 13:06

Vielen Dank für die schnelle Antwort ....
Ich denke die Sache mit der whiteList wird in unserem Fall am besten gehen. Nun steht da das vor dem whiteList PlugIn ein Alarmtext PlugIn arbeiten muss.
Nun müsste ich ja sicherlich das alarmtextplugin POC32 nehmen, Oder?
Reicht es jetzt wenn ich &3& also nur den alarmtext da rein schreibe damit die whiteList damit arbeiten kann oder wie soll das funktionieren?

Benutzeravatar
SimonW (Alamos GmbH)
Beiträge: 2641
Registriert: Di 1. Sep 2015, 13:54
Wohnort: Augsburg, BY
firEmergency: FE2 Starter
Kontaktdaten:

Re: Doppelter Alarm

Beitragvon SimonW (Alamos GmbH) » Do 7. Dez 2017, 13:35

Du kannst im Whitelistplugin angeben, welchen Parameter er prüfen soll. Im oberen Text gibst du einen Text ein (z. B. "Brand") und gibst im Feld "Quelle" den Parameter an, der geprüft werden soll (z. B. "keyword").

http://docu.alamos-gmbh.com/display/doc ... /WhiteList
Simon Wheeler
Alamos GmbH

Produktberatung, App-Entwicklung aMobile / Objektverzeichnis / Verfügbarkeit 2.0

_____________________________________
Freiwillige Feuerwehr Inningen
http://www.feuerwehr-inningen.de

Frank S.

Re: Doppelter Alarm

Beitragvon Frank S. » Di 2. Jan 2018, 04:32

Hallo

Vielen Dank ... wie durch Sie beschrieben umgesetzt und alles funktioniert bestens

Mit freundlichen Grüßen
Frank


Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Di 2. Jan 2018, 04:32.