Unterschiedliche Ansicht AM4 bei unterschiedlichem Alarmeingang

Bereich für Nutzer der freien Community Edition
Markus

Unterschiedliche Ansicht AM4 bei unterschiedlichem Alarmeingang

Beitragvon Markus » So 11. Nov 2018, 08:24

Hallo zusammen,

wir haben derzeit den AM4 für unseren "Standardalarmeingang" über Fax konfiguriert. Jetzt würden wir gerne auch einen Alarmablauf für den E-Maileingang konfigurieren. Da dieser aber nur bei Alarmen der Abschnittsführungsstelle genutzt wird, bietet sich hier eine völlig andere Alarmansicht im AM 4 an. Angelegt habe ich diese Ansicht auch schon. Aber kann ich dem System vorgeben, für welchen Alarmeingang er welche Alarmansicht anzeigen soll und ggfs. wo? Im Alarmablauf oder im AM4?

Danke und Grüße

roman
Beiträge: 19
Registriert: Di 13. Nov 2018, 10:27
firEmergency: FE2 Starter

Re: Unterschiedliche Ansicht AM4 bei unterschiedlichem Alarmeingang

Beitragvon roman » Do 20. Dez 2018, 19:45

Hallo Markus

Du kannst in den Einstellungen des AM4 unter dem Punkt Allgemein->Perspektiven, die Perspektiven anhand eines Stichwortes oder vorkommenden Zeichenfolge in einem Parameter umschalten.
Weitere Informationen unter: http://docu.alamos-gmbh.com/display/documentation/Perspektiven

Wenn du das Quelle "Eigener Wert" wählst kannst du einen belibigen Parameter verwenden. z.B. den Parameter "sender" und die Absender Email als Kriterium hinterlegen.

Grüsse Roman


Zuletzt als neu markiert von Anonymous am Do 20. Dez 2018, 19:45.


Zurück zu „Community Edition“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast